[Rozwiązany] AFE Firmware T1 - N przekaźników i DS18B20 2.3 Beta  

Strona 2 / 2
  RSS
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony

@isom hey, pro tylko z WiFi - aktywacja nie powinna nigdy zadziałać bez wifi - jesteś tego pewien?

Dodane : 20/09/2020 10:04 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@adrian Pewnie , że masz rację ! Zakręciłem się bo testowałem termostat bez wifi, a potem chciałem włączyć PRO i pierwszy raz widziałem komunikat, że to można włączyć tylko przy połączeniu z Internetem.

Sorki za zamieszanie

Dodane : 20/09/2020 10:30 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@adrian Testuję sobie soft z większą ilością czujników i regulatorów i mam  jak dla mnie dziwne zachowania przekaźników sterowanych regulatorami.

Dodałem sobie trzy regulatory tak jak na foto

Jak widać drugi ma tylko włączyć a trzeci tylko wyłączyć przekaźnik , oba termometry wskazują temp powyżej wartości wyłącz i poniżej załącz tzn temp 25-26 stopni
Przy każdym odczycie temperatur klepie przekaźnik  tzn włącza się na ułamek sek i wyłącza. Pierwszy regulator działa ok
Robiłem też próby bez miksowania termometrów co tak naprawdę nie ma sensu bo wtedy wystarczy jeden regulator ale zachowanie jest identyczne jak przy miksie termometrów.
Czy brane są pod uwagę wartości 0.0000 i dlatego ?
Dodane : 23/09/2020 9:22 pm
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony

@isom ale żeś wymyślił przypadek - przez 10m patrzyłem się w to jak łysy w grzebień 😉

wydaje mi się, że wiem gdzie jest problem, ale musze to sprawdzić

  • Regulator 3 zawsze będzie włączał przekaźnik bo 25-26 jest większe niż zero
  • Regulator 2 w zasadzie nie powinien nic robić, ale chyba (i to musze sprawdzić) wyłącza ten przekaźnik, bo wartość przy wystartowaniu regulatora jest "wyłącz" przekaźnik (jest tak w kodzie) - a raczej wartość początkowa powinna być taka sama jak wartośc domyślna przekaźnika po uruchomieniu urządzenia

Prawdopodobnie regulatory będa działały jeśli drugi czujnik DS18b20 choć raz przekroczy 30 stopnii i odpali włącz Regulator dwa. Po tym oba regulatory powinny się zsynchronizować

Tak czy inaczej jest to defekt.

Jakbyś mógł sprawdzić tę teżę, że jak DS18B20 drugi przekroczy 30 stopni i włączy przekaźnik to czy już później będzie działac - nie mam w tym momencie 2 czujników DS.

Dodane : 23/09/2020 10:54 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@adrian zrobiłeś fajny soft to sobie chcę zdublować moje reguły , które usprawniają grzanie wody, dlatego takie kombinacje.

Sprawdziłem te regulatory przy przekroczeniu 30 stopni przez drugi czujnik regulator 2 załącza przekaźnik i tak już zostaje mimo że temperatura spada poniżej progu wyłączenia przez trzeci regulator czyli wartość 0 w trzecim regulatorze trzyma włączony przekaźnik.

Jak ustawię w trzecim zamiast 0 np 80 stopni to dopiero zadziała wyłączenie

Jak nie jasno się wyrażam to pytaj proszę

Dodane : 24/09/2020 10:05 am
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony

@isom oki i dzięki, to potwiedza moje przypuszczenie, gdzie jest problem - rozwiąże to przy kolejnej wersji w weekend.

Co do trzeciego regulatora, bo nie jestem pewien, czy w tym co napisałeś jest jakiś podtext. On działa tak jak założyłem.

- ustawienia są dość dziwaczne. On będzie działał tak, że włączy przekaźniką zawsze przy temp > 0 i wyłączy przy temperaturze mniejszej niż 0 - w tych ustawieniach ignoruje ustawienie wyłącz poniżej 24st. (piszę o samodzielnie działającym regulatorze 3)

W przypadku dwóch działających regulatorach 2 i 3 całość będzie działać tak

Włączy przekaźnik permanentnie jeśli jeden z tych czujników

  • DS18B20 Drugi będzie miał temp większą niż 30st lub
  • DS18B20 Pierwszy będzie miał temp większą niż zero

Wyłączy przekaźnik permanentnie jeśli

  • DS18B20 Pierwszy będze poniżej zera - wartość z DS18B20 Drugi w zasadzie nie mam znaczeniana w permanentnym wyłączenu przekaźnika

Przy tych ustawienia, bedą tez występować takie skutki uboczne

  • Przekaźnik włączy i zaraz wyłączy się gdy: DS18B20 Drugi > 30st i DS18B20 Pierwszy będzie mniejszy niż 0 - będa pstryki krótsze / dłuże w zależności jak będa wprwadzone czasy odczytów z czujników
  • Przekaźnik wyłączy się i zaraz włączy jeśli DS18B20 Drugi jest mniejszy od zera a DS18B20 Pierwszy temp > 0 - pstryki krótsze / dłuże w zależności jak będa wprwadzone czasy odczytów z czujników

Generalnie te regulatory działają tak, że uruchamiają się sekwencyjnie:

  • sprawdza warunki regulatora 1 - włącza/wyłącza przekaźnik w zależności od ustawień a w kolejnym kroku
  • sprawdza warunki regulatora 2 - włącza/wyłącza przekaźnik w zależności od ustawień itd.

No i ciekawa kwestia, którą pobudziłes w mojej głowie. Jak ma działać sprawdzanie warunków w tych regulatorach od strony kodu.  Są trzy opcje i każda spowoduje inne działanie regulatora w niektórych sytuacjach jak 3 Regulator. Dodaje od razu zachowanie Reg 3 w zależności od sposobu napsiania obsługi regulatora.

  • Opcja 1: Oba ustawienia włącz/wyłącz muszą jednocześnie być spełnione w regulatorze i tylko wtedy włączy/wyłaczy przekaźnik, to oznacza, że
    • Reg 3: włączy przekaźnik jeśli temp będzie więszka niż 24
    • Reg 3: wyłaczy przekaźnik temp  będzie poniżej 0
  • Opcja 2: Sprawdzanie sekwencyjnie ustawień, musi być spełnione jedno z nich, ale kończy sprawdzanie jeśli pierwsze ustawienie  będzie spełniał kryteria wtedy włączy/wyłączy. NIe przetwarza kolejnych ustawień. Czyli ustawienie "włącz" jest ważniejsz od ustawienia "wyłącz" (tak teraz jest zrobione i było w wersji 1.x) 
    • Reg 3: włączy jeśli temp będzie większa niż 0
    • Reg 3: wyłączy jeśli temp będzię mniejsza niż 0
  • Opcja 3: Sprawdzanie sekwencyjnie ustawień, musi być spełnione jedno z nich. Sprawdza wsyzstkie ustawienia, ale przekaźnik włączy/wyłączy wg ustawień ostatniego warunku, który będzie kontrolował zachowania przekaźnka. Czyli ustawienie "wyłącz" jest ważniejsz od ustawienia "włącz"
    • Reg3: włączy jeśli będzie temp większa niż 24
    • Reg3: wyłaczy jeśi temperatura będzie mniejsza niż 24

Każdy ma swoje plusy i minusy 😉

Nie wiem, czy to co napisałem będzie w miarę zrozumiałe.

Może daj mi od drugiej strony info, jaki efekt chciałbys otrzymać na jednym przekaźniku kontrolowanym przez dwa czujniki temperatury. Wtedy spróbuje zrobic odpowiednio konfigurację dwóch regulatorów.

Pzdr.a

Dodane : 24/09/2020 12:45 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@adrian Jest już dla mnie jasne, że regulatory nie ignorują ustawień 0.000 . Byłem prawie pewny, że jak zostawiam 0 to ten parametr jest ignorowany, a każda zmiana chociaż o jeden stopień dopiero aktywuje parametr wł/wył.  Opcją która mnie kręciła było włączenie przekaźnika jednym czujnikiem ( góra zbiornika CWU) a wyłączenie  tego przekaźnika wskazaniami drugiego czujnika ( dół zbiornika CWU) . Opiszę  dokładnie o co chodzi. Zasobnik w oryginale ma jeden czujnik umiejscowiony na 1/3 wysokości , czyli na górze woda ma około 60 st a na samym dole 30 st , na wysokości czujnika około 45 st . Zaczyna się korzystanie z wody i świeża zimna woda jest dopuszczana od dołu, czyli po zużyciu 1/3 zasobnika już uruchamia się grzanie, gdzie jeszcze na górze woda ma około 50 stopni. Przeniesienie czujnika wyżej powoduje że mniejsza ilość wody zostaje zagrzana i cały dół zasobnika jest zimny. Dalej praw fizyki związanych z wodą nie będę opisywał, bo już chyba wiadomo o co mi chodzi.  Jeśli czujnik góra  < 40 st włącz przekaźnik , wyłącz jak czujnik dół  > 35st

Nie oczekuję, że będziesz robił softy pod konkretne moje potrzeby, rób swoje, ja będę sobie radził z tym tak, jak będzie pozwalał soft.

Gdyby nie fakt, że ustawienia w konfiguracji pozwalają na mixowanie miedzy czujnikami i przekaźnikami pewnie bym nawet tego nie próbował.

Dodane : 24/09/2020 2:59 pm
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony

Kolejna wersja do ściągnięcia 

  • Poprawione zgłoszone defekty
  • @isom
    • z tym przyciskiem nie działającym podczas braku połączenia z MQTT Brokerem - walczyłem i walczyłem na Wemos i wszystko mi działało. Możesz przy okazji sprawdzić u siebie
    • ten proble z Termostatem co zgłosiłes popawiłem, natomiast nie mam teraz, jak sprawdzić bo drugi czujnik DS18B20 mam uszkodzony.
  • Stan prac

W pakiecie do ściągnięcia wersja PL, EN, 1mb, 4mb, 8266, 8285, Debug i bez-debuga

Wersję wgrywam do swoich domowych urządzeń i będę testował stabilność

Dodane : 27/09/2020 4:03 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@adrian zanim zacznę testy zapytam:

Czy można mieszać czujniki + przekaźniki ?

Co dostajesz w terminalu jak aktywujesz przycisk bez połączenia z brokerem?

Rozumiem, że mojej koncepcji nie zrealizuję w taki sposób jak chciałem ?

Dodane : 27/09/2020 9:29 pm
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony

@isom

  • można mieszać przekaźniki i czujniki między regulatorami - hm... nie wiem, czy masz coś specyfczinego na myśli. W  wersji 1 termostat był przypisany do konkretngo przekaźnika. Tutaj to przebudowałem i każdy termostat funkcjonuję swoim własnym życiem i można mieszac dowolnie. Oczywiście trzeba wiedzieć co się robi
  • wg mnie zrealizujesz swoja potrzeba na tej wersji, ale na 100% nie jestem pewien. Dlaczego, nie jestem na 100% pewien bo, to że oprócz kiedy ma się włączyć / wyłączyć to w czasie wartości tych czujników się zmieniają i trzeba je uwzględnić w całej logice. Nie wiem, jak one się bedą zmieniać w czasie.

Tak ustawiłbym regulatory żeby osiągnąc ten warunek:

Jeśli czujnik góra  < 40 st włącz przekaźnik , wyłącz jak czujnik dół  > 35st

Regulator 1

  • Włącz, czujnik dół, większy 999 (nigdy nie wystąpi - regulator 1 nigdy nie włączy przekaźnia)
  • Wyłącz, czujnik dół, większe 35

Regulator 2

  • Włącz, czujnik góra, mniejszy 40
  • Wyłacz, czujnik góra, więszy 999 (nigdy nie wystąpi - regulator 2 nigdy nie wyłączy przekaźnia)

Żebym zrozumieć, jak to będzię działac to przydałaby się jakieś wykresy, jak temperatury tych dwóch czujników będą zmieniały się  w czasie w zależności od warunków, przykładowo:

  • Jeśli czujnik dół jest większy niż 35 to jaki są minimalne / max wartości czujnika góra (mniej więcej)
  • Jakie moga być wartości czujnika dół, gdy czujnik góra ma te 40st

Najważniejsze to, czy może wystąpić taka sytuacja, że

  • czujnik dół będzie większy od 35
  • czujnik góra mniejszy 40

to jest konfliktowy warunek i reg 1 będzie wyłączał przekaźnik i zaraz po tym Reg 2 go włączał - jeśli będa miały takie same czasy odczytów temperatur.

Co do przycisku, jak nie mam połaczenia do brokera to przełącza mi przekaźnik, jesli jest z nim skojarzony. Nie wiem, czy o to pytasz. Załączam zrzut. Wyłączyłem mosquitto i wciskam przycik

Dodane : 27/09/2020 10:30 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@adrian Dzięki za obszerny opis , w moim przypadku zawsze czujnik dół będzie miał niższą temp od góry a wynika to z budowy zasobnika i praw fizyki . 

Przycisk działa , sprawdziłem na kilku GPIO i dostaję to samo co Ty w terminalu. Cała reszta jak pamięć stanów , LWT i przekaźniki są Ok.

Nurtują mnie te regulatory ustawiłem tak jak na foto poniżej i wydaje mi się, że to powinno banglać a nie chce . Jak wiesz dlaczego to wyjaśnij.

Pzdr

Dodam że staram się żeby oba termometry wskazywały albo powyżej 28 , albo poniżej 26
Dodane : 27/09/2020 10:58 pm
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony
Dodane przez: @isom

@adrian Dzięki za obszerny opis , w moim przypadku zawsze czujnik dół będzie miał niższą temp od góry a wynika to z budowy zasobnika i praw fizyki . 

Tak, owczywiśce, ale czy wystąpi taka sytuacja np.

  • czujnik dół będzie większy np 36
  • czujnik góra 39

wtedy będzie źle się ten układ zachowywal - fizyka dalej działa

Co do tych ustawień - to musze pomyślec jak to będzie działać

Dodane : 27/09/2020 11:15 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@adrian taka sytuacja żeby jednocześnie czujnik dół był 36 a góra 39 nigdy nie może wystąpić , albo będzie tak że czujnik dół będzie 22 a góra wtedy 39 i to powinien być stan załączenia przekaźnika , albo jeżeli dół będzie 36 to góra wtedy około 55-60 ale wtedy przekaźnik ma być już wyłączony. Bo przy 35 powinien zrobić off . Natomiast bezwładność układu może doprowadzić że z 35 wzrośnie o ten stopień czy dwa.

Dodane : 27/09/2020 11:29 pm
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony
Dodane przez: @isom

Nurtują mnie te regulatory ustawiłem tak jak na foto poniżej i wydaje mi się, że to powinno banglać a nie chce . Jak wiesz dlaczego to wyjaśnij.

Dodam że staram się żeby oba termometry wskazywały albo powyżej 28 , albo poniżej 26

Jeśli i jeszcze mózg pracuje to:

Włączy się w tylko w tych dwóch sytuacjach

  • Czujnik jeden większy niż 27 i czujnik dwa większy niż 26 (reg 1 go uruchomi) lub
  • Czujnik dwa większy niż 56 i czujnik jeden większy niż 8 (reg 2 go uruchomi)

I bedzie tak długo włączony dopóki nie wystąpi jedna z sytuacji wyłączenia

  • Czujnik jeden mniejszy niż 8 i czujnik dwa mniejszy niż 56 (reg 1 go wyłączy) lub
  • Czujnik dwa mniejszy niz  26 i czujnik jeden mniejszy niż 27 (reg 2 go wyłączy)

Przekaźnik będzie pstrykał gdy:

  • Czujnik jeden większy niż 27 i czujnik dwa mniejszy niż 26 (reg 1 go włączy, Reg 2 go ponownie wyłączy)
  • Czujnik jeden mniejszy niz 8 i czujnik dwa większy od 56 (reg 1 go wyłaczy, Reg 2 go ponownie włączy)
Dodane : 27/09/2020 11:33 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@adrian luknij na to 

https://drive.google.com/file/d/1TOlYaV3qjIqJ9yhrHOe8SI0MeC4FK1br/view?usp=sharing

Testowałem na ustawieniach z fotki powyżej i potem na tych co widać zachowanie identyczne.

Dodane : 28/09/2020 11:52 am
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony

cześć @isom Twój fiilmik uświadomił mi, że musze jeszcze dorobić kilka rzeczy do tych regulatorów. Jakoś w głowie nie kliknęło mi, że "ludzie" bedą, włączać, wyłączać te regulatory, a w międzyczasie jeszcze ręcznie wł/wył przekaźnik - to teraz może powodować rozsynchroniozwanie się ich działania.

musze to przerobić, bardzo dziękuję

Dodane : 28/09/2020 5:07 pm
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony

@isom zmodyfikowałem trochę te regulatory na bazie tego co mi pokazałeś (uświadomiłeś). Jak znajdziesz chwilę zaktualizować urządzenie z przykładu i zobaczyć, jak zmieni się zachowanie to byłoby ekstra. Dalej nie obiecuję, że będzie działać wg tego co potrzebujesz, bo jest troche niuansów, ale krok po korku do celu

Dodane : 28/09/2020 11:05 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@adrian na tej wersji regulatory działają tak jak im zlecę , nie zauważyłem nieprawidłowości, testowałem co prawda krótko , ale najpierw zostały ustawienia z filmiku i dokładnie taka sama procedura nie wykazała nieprawidłowości , potem przestawiłem regulatory tak jak na mojej fotce kilka postów wcześniej i też zachowanie było poprawne . Pomęczę to jeszcze w wolnych chwilach , ale w porównaniu z poprzednimi wersjami ta jest ok 

Dodane : 29/09/2020 8:37 pm
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony

@isom gitara - dzięki że dajesz znac - to co nagrałeś dało mi do myślenia. Nie zawsze można sobie wszystko wyobrazić.

W weekend złoże sobie urządząnko z kilkoma DS18  - tymczasem w domu mam tę wersję poinstalowana w jednym czujnikiem i używam - wprawdzie - nie mam potrzeby używania regulatora więc testowania tylko ogólnej stabilności

Dodane : 29/09/2020 9:03 pm
adrian
(@adrian)
Prezes Zasłużony dla Forum, Patron Strony
  • Wypuściłem wersję produkcyjną
  • Dokumentację będę aktualizował sukcesywnie
  • Wersja do pobrania na stronie AFE Firmware
  • W przypadku defektów, które nie zostały znalezione będe poprawiał je na bieżąco. Prosze je zgłaszać tutaj.

Dzięki za pomoc w testowaniu!

Zamykam wątek

Dodane : 04/10/2020 10:15 pm