Dzień dobry,

dom na etapie projektowania. Ogrzewanie wyłącznie podłogowe, rozdzielacz KAN-therm 71A, źródłem ciepła powietrzna pompa ciepła, w planach też chłodzenie płaszczyznowe.

Szukam listwy strefowej, która prowadzi regulację samodzielnie: awaria serwera HA nie może zatrzymać ogrzewania. Home Assistant tylko jako warstwa nadrzędna, ale z możliwością zmiany nastaw, lokalnie, bez chmury.

Zostały trzy warianty:

  • Uponor Smatrix Base PRO X-148 Modbus RTU: gotowa mapa rejestrów, ale tylko własne siłowniki 24 V, a w instrukcji jest zdanie, że pompę ciepła podłącza się do systemu nadrzędnego zamiast do złączy na sterowniku.
  • Homematic IP Wired: regulacja na bezpośrednich powiązaniach urządzeń, kanały zapotrzebowania na ciepło i wejście ogranicznika wilgotności. Ale autorskie siłowniki i słaby serwis w Polsce.
  • Tech Sinum EH-01 + listwa L-12: Modbus slave po TCP z zapisem, siłowniki dowolne. Ale mapę rejestrów pisze się samemu w Lua.

Pojedyncze termostaty i głowice Zigbee odpadły: przy kilkunastu obiegach żadne z nich nie zna stanu całej instalacji, więc nie ma czym podać zapotrzebowania na ciepło do pompy.

Pytania:

  1. Czy ktoś ma któreś z tych trzech działające u siebie?
  2. Czy są propozycje konkretnych rozwiązań?

Pozdrawiam


 