Witam proszę was o pomoc wynajmuję mieszkanie nie mam dostępu do puszek , dam radę podłączyć w takim układzie sonoff touch eu ??

 

Gniazdo 

Kabel czarny- faza 

Kabel niebieski -neutral 

Kabel zielono żółty  -neutral 

Lampa 

Kabel czarny - Faza 

Kabel niebieski - neutral 

Kabel brązowy - neutral 

Kabel żółto zielony - zero 

 

Mam zdjęcia ale nie wiem jak je dodać. 


 
Dodane : 11/12/2018 8:46 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5319
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
Translate
English
Spanish
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Chinese
Japanese
Korean
Arabic
Hindi
Dutch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Danish
Finnish
Norwegian
Czech
Hungarian
Romanian
Greek
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarian
Croatian
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estonian
 

@largo gdyby takie przewody były w lampie jak opisujesz to lampa świeciła by na stałe ( czarny -faza i żółto zielony - zero )

Żeby dodać zdjęcie na dole okna edytora tekstu masz " Załącz plik" ( Wybierz) klikasz na wybierz i wstawiasz ze swojej lokalizacji


 
Dodane : 11/12/2018 9:38 pm
adrian zareagował
(@largo)
Wpisów: 4
Bywalec
Autor tematu
Translate
English
Spanish
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Chinese
Japanese
Korean
Arabic
Hindi
Dutch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Danish
Finnish
Norwegian
Czech
Hungarian
Romanian
Greek
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarian
Croatian
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estonian
 

https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/fvEKtx23NBCQzc9RKDR6F4BwoZQ2dK

 

https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/XWjIlbySAIExeRFs_D25h5fTTKC9pC

 

 

jak się nie mylę to tak 


 
Dodane : 11/12/2018 10:45 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5319
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
Translate
English
Spanish
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Chinese
Japanese
Korean
Arabic
Hindi
Dutch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Danish
Finnish
Norwegian
Czech
Hungarian
Romanian
Greek
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarian
Croatian
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estonian
 

Na 90% jest możliwe podłączenie tego Touch przy tej instalacji, ale trzeba przesłać N (zero) z lampy do puszki włącznika.

Niebieski w lampie to powinno być N czyli zero , żółto zielony to PE, który jest połaczony z ochroną w rozdzielni elektrycznej

Czarny i brazowy , ktoś przewidział do podłaczenia dwóch żarówek oddzielnie zaświecanych. Rezygnując z jednej żarówki można przesłać jednym z tych przewodów  potrzebne N do puszki włącznika. 

Potrzebujesz wskaźnik napięcia taki wbudowany we wkrętak .

Zwierasz Czarny z Niebieskim w puszce włącznika i sprawdzasz na którym z tych dwóch ( czarny, brazowy) przy lampie zaświeci wskaźnik. Tylko ostrożnie bo z prądem nie ma żartów.

Teraz załóżmy, że świeci się wskaźnik przy czarnym na suficie , rozwierasz połączenie w puszce włącznika - łączysz przy lampie ten czarny z niebieskim i w tym momencie w puszce włącznika  na czarnym bedziesz miał L a na niebieskim N 

żółto zielony w puszce włącznika podłączasz pod L1  a żarówkę ( lampę ) łączysz jeden przewód to brązowy przy lampie a drugi do tych połączonych niebieski+ czarny.

Jak nie możesz ogarnąć tego co napisałem to daj sobie spokój , a jeżeli wiesz o czym piszę to zachowaj ostrożność


 
Dodane : 11/12/2018 11:57 pm
(@largo)
Wpisów: 4
Bywalec
Autor tematu
Translate
English
Spanish
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Chinese
Japanese
Korean
Arabic
Hindi
Dutch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Danish
Finnish
Norwegian
Czech
Hungarian
Romanian
Greek
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarian
Croatian
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estonian
 

Dziękuję ci bardzo za pomoc poradził bym sobie z tym ale nie mam dostępu do puszki bo są zatynkowane a nie mogę nic nic zmieniać w tym mieszkaniu jeszcze raz dziękuję


 
Dodane : 12/12/2018 12:13 am
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5319
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
Translate
English
Spanish
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Chinese
Japanese
Korean
Arabic
Hindi
Dutch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Danish
Finnish
Norwegian
Czech
Hungarian
Romanian
Greek
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarian
Croatian
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estonian
 

Nie musisz dostawać się do zatynkowanej puszki ja pisze o tym co jest na wierzchu i widac na fotkach


 
Dodane : 12/12/2018 12:16 am
(@krzysztofch)
Wpisów: 488
Ekspert Donator 2K20 Zasłużony dla Forum, Donator 2K19
Translate
English
Spanish
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Chinese
Japanese
Korean
Arabic
Hindi
Dutch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Danish
Finnish
Norwegian
Czech
Hungarian
Romanian
Greek
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarian
Croatian
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estonian
 

Chcialbym dodac piec groszy , wiem ze nie wszyscy sa elektrykami, ale podpowiem. Gniazdo lub gniazdko to takie urzadzenie do ktorego podlanczamy np wtyczke. A kolega wspomina o puszce na wylacznik nie gniazdko. Czyli wylacznik. 

A isom podpowiada dobrze tylko trzeba to zrozumiec. 


 
Dodane : 12/12/2018 2:48 am
Udostępnij: