Witam

Po załadowaniu inCan_Easy do Yunshan ustawiłem dołożyłem moduł wysterowania przekaźnika i ustawiłem GPIO4 i GPIO13 dla przekaźników. Sensor na GPIO 5 - wszystko działa bez zarzutów.

Jeśli natomiast ustawię Termometr na GPIO 1 (TX) lub GPIO 3 (RX) i czujkę DS18B20 wszystko jest ok.

Problem pojawia się jeśli ustawię czujkę DHT22 wtedy moduł nie połączy się z siecią wifi.

Co radzicie dla DHT22 z której zapragnąłem mieć wskazania ?

Dariusz

Cytuj
Dodane : 28/07/2019 10:11 pm
lukas121
(@lukas121)
Brygadzista Zasłużony dla Forum

GPIO1 i 3 muszą mieć odpowiednie stany podczas uruchamiania, podłączenie DHT pod te piny może powodować ten problem.

OdpowiedzCytuj
Dodane : 28/07/2019 10:23 pm
Daro1003
(@daro1003)
Brygadzista

Nawet nie podłączyłem czujki pierwsze skonfigurowałem moduł ale się nie połączył z siecią. Spróbuje skonfigurować na innym GPIO czy wstanie.

Dariusz

OdpowiedzCytuj
Dodane : 28/07/2019 10:29 pm
Daro1003
(@daro1003)
Brygadzista

Niestety konfiguracja termometru na GPIO 12 nie pomogła ten sam problem jeśli ustawię tym czuki na DHT22.

Co mi pozostaje załadować inny soft do jakiegoś wemosa tylko dla tej czujki ?

Mam wolny ESP8266 01 czy mogę jego wykorzystać do tej czujki ? Tylko potrzebuję sprawdzony soft.

Dariusz

OdpowiedzCytuj