Mam pytanie do Forum. Konfiguruję stację pogodową od lukas121 w OH2, na razie w PaperUI, działają mi już moduły BME280, BH1750 ale jakoś HPMA115S0 ruszył dopiero po dokonfigurowaniu kanału "Pobierz dane z czujniak HPMA" i pokazuje wartości 0. Po http tez wartosci zerowe. Czyzbym mial takie czyste powietrze w domu, nie moge go zmusic do zaraportowania jakis pyłków.
HPMA115S0 pokazuje 0
Honeywell HPMA115S0 jest dosyć upierdliwy czujnikiem.
Zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest resetowane przed wystartowaniem pomiarów.
Zielona ramka do przeczytania:
Odłącz od zasilania, podłącz - odczekaj czas jaki ustawiłes do odczytów, sprawdź pomiary.
---
Proszę zakładaj nowe tematy do nowych pytań. Nie wrzucamy nowych pytań (pkt3) do wątków, które nie dotyczą danego problemu/tematu. Chodzi o użyteczność i czytenośc formum. dzięki
Sorry nie doczytałem, będę pamietał. Wygląda na to, że będzie potrzebna pomoc, procedurka z ramki niestety nie pomogła.
Myślałem, że to moze być kwestia zasilanie przez USB, zmieniłem na AC bo to moduł pwr i bez zmian. Podmieniłem czujnik HPMA115S0 na drugi (bo akurat mam z drugiej stacji) i tez wskazuje 0.
Konfiguracja w załączeniu, niby prosta ale moze cos jest nie tak. Inne czujniki działają.
https://drive.google.com/file/d/1PpFAP1Jsva8nH7ORSb2ZQsdkdsDkzBxB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aM5X7VsW4CiTqUn2DB_UZAqrFkdV4Zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpxaIkn4_Ee7OpHK7pHsg0PaKKcBxQON/view?usp=sharing
pokaz jakie masz ustawienia
wiatraczek kręci się w nim?
Tak wiatraczek dmucha, a konfigurację załączyłem w trzech linkach w poprzednim poscie, jeszcze raz w załączniku.
@leszekb poprzednie linki nie są udostępnione publicznie więc nie ma do nich dostępu - poprosiłem jakiś czas temu o dostęp
Co do tej konfiguracji - pierwszy odczyt jest możliwy po 5 minutach - masz ustawione odświeżanie danych co 300sek
Sprawdzałeś po tym czasie, czy wcześniej?
Pamiętaj, że nie możesz resetować urządzenia.
Ustaw np 10sek, zapisz konfigurację, wyjdź z panelu konfiguracyjnego, odłącz zasilanie, podłącz zasilanie, odczytaj dane po 10sek
Kurczę, niestety bez sukcesu. Sprawdzałem kilka razy wyłączajac zasilanie lub odłączając czujnik. Odczytuję poprzez uruchomienie komenty http
{"device":{"type":"HPMA115S0","name":"HPMA115S0-1"},"command":"get","data":{"PM25":{"value":0,"unit":"µg/m3"},"PM10":{"value":0,"unit":"µg/m3"}},"status":"success"}
dobre gpio dla uart masz wprowadzone? pytaj @lukas121 jakie mają być
nie masz podłączonego przypadkiem adaptera do wgrywania firmware?
GPIO na UART mam 12 i 14, odpytam lukasa121 osobno. Zasilanie z 230V bez adapterów, bez usb.
Nie wiem o co chodzi. Oba czujniki zachowują sie tak samo w tej stacji.
no to sprawdź te UART GPIO z lukasem - ja w swojej stacji mam zupełnie inne - a nie mogą być dowolne tylko, tak jak został zaprojektowany układ: u mnie jest tx-1, rx-3