Zbierałem się do opisania tego problemu długo, bo nie mogłem zrozumieć zależności, ale już mam.
Sonoff Basic V2 z wgranym AFE 1.2.4 w wersji T3 lub T2.
Jeśli przez stronę www wygramy oprogramowanie T1, to po restarcie i jakiejkolwiek zmianie zakończymy konfigurację, to Sonoff robi restart i już nie wstaje. Nie pomaga odłączenie zasilania, ani trzymanie przycisku, ot umarł w butach. Trzeba wgrywać przez programator od początku.
Sprawdziłem to kilka razy na 2 różnych Sonoffach w opcji T3>T1 i T2>T1 za zajętym razem jest tak samo. Niby po aktualizacji się podnosi, pamięta ustawienia sieci, ale nie pamięta swojej nazwy, ani MQTT, więc to wprowadzamy, klik zakończ i zgon!
- przy zmianie oprogramowania z jednego T na inne T kasowana jest cała zawartośc pamięci za wyjątkiem konfiguracji WiFi
- wprowadzenie mqtt itp jest konieczne
- T1 jest z czujnikiem DS18B20 masz go podłączonego?
Tak, próbowałem testowo z czujnikiem i bez oraz z odptaszonym czujnikiem.
Próbowałem też sprawdzić jakie zmiany powodują zawieszenie, ale wygląda na to, że dowolne. Wystarczy zmiana nazwy i dodanie adresu MQTT. Samo zatwierdzanie na podstronach konfiguracji nie stanowi problemu, dopiero zakończenie konfiguracji i restart jest nieudany. Przed zmianą był ustawiony język polski.
Po wygraniu na to samo urządzenie T1 po kablu i ustawieniu tych samych parametrów urządzenie działa poprawnie.
ok - sprawdzę - jak dorwę jakiegoś sonoff'a i chwilę czasu - zaraz mecz 😉