Może być tak, że ten temat jest bardziej związany ze sprzętem, ale zdecydowałem się umieścić tutaj.

Do rzeczy. Podłączyłem do Sonoffa 4CH (firmware AFE 2.2.0 T0) dwa zewnętrzne przełączniki bistabilne korzystając z wyjść GPIO1 oraz GPIO3 (odpowiednio piny TX i RX). Wszystko działa świetnie (korzystam z openHab 2) jeżeli chodzi o odczyt stanu przełączników. Problem pojawia się, gdy wykonuję restart urządzenia (np. z powodu chwilowego braku zasilania). Gdy jeden, bądź oba przełączniki, są zamkniete (GPIO1 lub GPIO3 zawarte do masy) to Sonoff nie startuje, lecz wchodzi w dziwny tryb pracy (być może programowanie?).

Nie jestem elektronikiem, i byc może mój błąd polega na niepoprawnym podłączeniu przełączników (bezpośrednie zwieranie GPIO1 lub 3 do GND)?

Poproszę o pomoc. Pozdrawiam,

Jarek

Cytuj
Dodane : 02/06/2020 3:28 pm
Krzysztofch
(@krzysztofch)
Ekspert Donator 2K20 Zarejestrowany, Zasłużony dla Forum, Donator 2019

Tak jest jesli bedzie zwarte jedno z tych to esp nie wystartuje. Nie pamietam ktory , natomiast  drugi  mozesz uzyc jako bistabilny. Ten pierwsz tylko jako przycisk ktory wrazie butowania musi byc rozwarty