Dzień dobry, zastanawiam się czy jest Możliwość wysterowania w domoticzu zaworu 4 drogowego

tak aby dla zaworu przypisywać  daną temp i aby on modulował sie do zadanej temp,

siłowniki np zrobic na termastatach i pompka obiegowa po dogrzaniu wszystkich termostatów by się wyłączała

a przy spadku minimum 1 siłownika by się załączała. a może juz gdzieś ktoś zrobił coś podobnego.

 
Dodane : 27/09/2022 10:23 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5134
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

Teoretycznie to możliwe , sprawdź czas pełnego otwarcia i zamknięcia , ustaw czas załączenia przekaźnika na jeden lub dwa kroki tego siłownika i może to działać 

 
Dodane : 28/09/2022 8:54 am
(@nototojazda10)
Wpisów: 23
Praktykant
Autor tematu
 

A jest Pan w stanie pomoc zrobić taki skrypt nadzorujący zawór, pompę i 8 siłowników

pod testy bym wszystko miał. wykorzystał bym arduino i Moduł przekaźników 16 kanałów  dla siłowników

dla pompki i zaworu.

Myślę ze był by to ciekawy projekt dla wielu osób, ja jestem na etapie budowy apartamentów

i można by dużo przy czymś takim zaoszczędzić.

czas otwarcia zaworu u mnie  to 1:45min

Powiedzmy ze z siłownikami  i z pompką bym sobie poradził

ale z zaworem będzie ciężko z dostępnych w sieci narzędzi.

 
Dodane : 29/09/2022 8:51 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5134
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

@nototojazda10 Pomóc jestem w stanie , pisać gotowca nie koniecznie. Zacznij kolego nawet w blockly układać scenariusze , a jak  chcesz w dzVents to jest sporo prostych przykładów tu na forum , od których warto zacząć . Sterowanie zaworem to dwa przekaźniki, które muszą się włączać od jednego czujnika temp na ustalony czas np 2 sek . Jeden jak temp < od zadanej , drugi jak temp > od zadanej . Masz już skrypt który włącza pompę i grzanie wody , wystarczy go trochę zmodyfikować 

 
Dodane : 30/09/2022 9:40 pm
Udostępnij: