Jak zrealizować odświeżanie takiego przełącznika? Mam jeden taki przełącznik, ale po upływie czasu jak czujnik zapala się na czerwono, a chciałbym tego uniknąć.
@pawell32 jak tak bardzo cię to męczy to proszę
return {
on = {
timer = {'every 30 minutes'},
},
data ={
lastSetpoint = {initial = 0},
},
logging =
{
level = domoticz.LOG_DEBUG, -- change to LOG_ERROR when all OK
marker = 'Termostat odświeżanie',
},
execute = function(dz, item)
local term = dz.devices('Termostat') -- nazwa twojego termostatu
if item.isTimer then
dz.data.lastSetpoint = term.setPoint
term.updateSetPoint(dz.data.lastSetpoint)
end
end
}
co pół godziny ten setpoint zostanie aktualizowany na ostatnio ustawioną temp