Niestety ktoś zamknął temat i musiałem założyć nowy .
Adrian . Proszę cię sprawdz to ,bo ja już wysiadam . Dzisiaj siedziałem 7 godzin , wczoraj nie liczę . W tym firmware 4 mb co poprawiałeś nie działa mi sterowanie przekaznikami przez Domoticza (nawet nie wiem kiedy przestało dzialać bo testowałem BMP180). Konkretnie mam je podpięte pod GPIO 12 i 13 (innych nie próbowałem ). Wgram tasmotę to wszystko hula , wgram T0.2.4 to też wszystko dziala , a jak wgram T5.2.2 to nie reaguje na przyciski w Domoticzu .
Faktycznie ta wersja T5 2.2.2 nie reaguje na sterowanie przekaźnikiem z poziomu domoticz , skonfigurowany przycisk załącza przekaźnik i wysłana jest wiadość do brokera , bo w domoticz stan się aktualizuje, ale już z poziomu domoticz sterowanie nie działa.
Debug nic nie daje bo po aktywacji przycisku pojawia się tylko to co zaznaczyłem
Na wersji AFE.Firmware.T5.2.2.1 Domoticz steruje przekaznikami . Lecz na tej wersji nie działał czujnik BM180 . Adrian to poprawił w wersji T5.2.2.2 i czujnik działa , lecz przestały działać przekazniki . Adrian pisał że dodał tylko jedną komendę " break;" , więc czyżby to zmieniło całą zasadę działania przekazników ?
switch (configuration.type) {
case AFE_BME680_SENSOR:
_initialized = s6.begin(&configuration, &I2C);
break;
case AFE_BME280_SENSOR:
_initialized = s2.begin(&configuration, &I2C);
break;
case AFE_BMP180_SENSOR:
_initialized = s1.begin(&configuration, &I2C);
break;
default:
_initialized = false;
break;
}
@adrian tak nie steruje po mqtt
EDIT
Tak jak pisałem tylko domoticz - broker - afe , w drugą stronę wszystko działa
@maniolxm @isom - a miało być taki pięknie - jutro sprawdzę i naprawię przez weekend
Tak miało być tak pięknie - zmontować , zaprogramować i do garażu . A tu się nie zanosi . Jeszcze brak zasięgu w garażu i znowu będzie trzeba dokładać jakieś urządzenie . Tak nie działa z przy API z MQTT
@maniolxm @isom do Waszej wiadomości przysiadłem od rana i postanowiłem dołączyć do AFE 2.2 wszystkie generyczne zmiany aż do wersji 2.4
np. automatyczne wychodzenie z konfig, wyzwalanie przekaźnika sygnałęm HIGH lub LOW i co tam jeszcze zrobiłem (a nie pamiętam) generycznego w wersji 2.3 i 2.4
Udostępniam na razie wersję Beta 1 T5.
https://www.smartnydom.pl/download/afe-firmware-t5-2-4-0/ (wersja esp8266, 4MB, Domoticz)
Wydaje mi się, że ten problem braku sterowania z Domoticz jest rozwiązany - u mnie zadziałało
Teraz muszę na trochę wyjśc i nie mam jak kontunuować prac
- Nie mam w tej wersji czujników BME, BH1750 - bo musze to lekko przerobić na wersję 2.4 - wieczorem przysiąde
- Z najważniejszych rzeczy do przetestowania to
- czy konfiguracja: bramy, czujników magnetycznych i przekaźnika działa - tutaj dokonałem sporych zmian
Gdyby któryś z Was miał czas poklikac to byłoby super.
@maniolxm @isom do Waszej wiadomości przysiadłem od rana i postanowiłem dołączyć do AFE 2.2 wszystkie generyczne zmiany aż do wersji 2.4
np. automatyczne wychodzenie z konfig, wyzwalanie przekaźnika sygnałęm HIGH lub LOW i co tam jeszcze zrobiłem (a nie pamiętam) generycznego w wersji 2.3 i 2.4
Udostępniam na razie wersję Beta 1 T5.
https://www.smartnydom.pl/download/afe-firmware-t5-2-4-0/ (wersja esp8266, 4MB, Domoticz)
Wydaje mi się, że ten problem braku sterowania z Domoticz jest rozwiązany - u mnie zadziałało
Teraz muszę na trochę wyjśc i nie mam jak kontunuować prac
- Nie mam w tej wersji czujników BME, BH1750 - bo musze to lekko przerobić na wersję 2.4 - wieczorem przysiąde
- Z najważniejszych rzeczy do przetestowania to
- czy konfiguracja: bramy, czujników magnetycznych i przekaźnika działa - tutaj dokonałem sporych zmian
Gdyby któryś z Was miał czas poklikac to byłoby super.
Przekazniki na pewno działają , natomiast w menu brak możliwości dodania czujników , więc nie ma jak przetestować .
- masz na myślo czujniki magnetyczne czy BME i BH ? - jeśli te drugie to jak napisałem w tej wersji beta ich nie ma - teraz siadam za nie, za parę godzin udostępnie kolejna wersję
pzdr
@adrianSory zrozumiałem że ty nie masz tych czujników i nie możesz wypróbować.
Wersja beta 2
Teoretycznie końcowa dla Domoticz: https://www.smartnydom.pl/download/afe-firmware-t5-2-4-0/
Sprawdziłem u mnie:
- sterowanie przekaźnikiem brama, wyzwalane Low,High, przyciskiem fizycznym i z Domoticz
- sterowanie zwykłym przekaźnikiem, wyzwalanie: Low, High, przyciskiem fizyczny mono i z Domoticz
- Czujnik: BMP180, BH1750, wysyłanie co 5 sek - do Domoticz
Sprawdzę teraz wersję nie-Domoticz
Potwierdzam działanie z przycisku fizycznego jak i przez Domoticz . Działa też odczyt z czujnika BMP180 . BH1750 nie sprawdzę bo nie posiadam .
Potestowałem ile dałem rade wersję Domoticz i Standardową
Wersja finalna AFE Firmwre T5 2.4.0 wypuszczona
Smacznego