Powiadomienia
Wyczyść wszystko

Domoticz nie reaguje na zmianę przycisku 🙁

5 Wpisów
3 Użytkownicy
1 Likes
1,477 Wyświetleń
Wpisów: 38
 skom
Autor tematu
(@skom)
Kontrybutor
Dołączył: 5 lat temu

Witam szanownych forumowiczów 🙂

Mam od roku zainstalowanego domoticza z obrazu 19-02-2019-Domoticz-4970_v14_Pack. Dziś postanowiłem dodać do niego Sonofa Basic na esp8285 (nowa wersja Sonoff RF R2 Power). Zainstalowałem na nim AFE.firmware.1.4.0.T1.esp8285.1Mb.bin, podłączyłem termometr DS18B20 i uruchomiłem MQTT (dziś rozpocząłem zabawę z MQTT). Po skonfigurowaniu AFE, dodaniu urządzeń, temperatura zadziałała, niestety przekaźnik nie reaguje na wciśnięcie "żaróweczki" na panelu domoticza (na panelu zmienia stan, niestety przekaźnik nie zmienia wtedy stanu). Podobnie jest z naciśnięciem przycisku na Sonoff-ie - przekaźnik zmienia stan, ale "żaróweczka" na panelu domoticza nie :(.

Po wysłaniu komendy  przez http wszystko działa, mo MQTT nie chce (temperaturę z DS18B20 czyta i pokazuje na panelu prawidłowo). W logach pojawia się wpis zarówno z naciśnięcia "żaróweczki" w domoticzu jak i przycisku na Sonoff-ie.

Poniżej screeny z konfiguracji domoticza i AFe na Sonoff-ie

"http://www.mediafire.com/view/6vgmwbfkwtrj8dx/sprzet.jpg/file"

"http://www.mediafire.com/view/gyycg9d2psjfwyb/urzadzenia.jpg/file"

"http://www.mediafire.com/view/l63xncv1c679y01/logi.jpg/file"

"http://www.mediafire.com/view/ddtjzrke790e1oy/afe_urzadzenie.jpg/file"

"http://www.mediafire.com/view/y9m26376x0ki3qo/afe_mqtt.jpg/file"

"http://www.mediafire.com/view/0a7ghlem9gq2690/afe_przekaznik.jpg/file"

"http://www.mediafire.com/view/2y3y49orukuxx85/afe_wlacznik.jpg/file"

"http://www.mediafire.com/view/mk6gt3ffdt2wzjf/afe_temperatura.jpg/file"

 

Proszę o paradę gdzie popełniam błędy 🙁

Z góry dziękuje za pomoc 🙂

4 Odpowiedzi
isom
Wpisów: 5085
 isom
Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
(@isom)
Szef wszystkich szefów
Dołączył: 6 lat temu

@skom wersja AFE 1.4.0 nie współpracuje z domoticzem po mqtt i to jest twój błąd . Musisz skorzystać z http przy tej wersji AFE . 

Odpowiedz
Wpisów: 38
 skom
Autor tematu
(@skom)
Kontrybutor
Dołączył: 5 lat temu

Dzięki za odpowiedź

Jeżeli wstawię w pole włącz akcję: "http://10.1.1.53/?device=relay&name=Switch&command=on" i wyłącz akcję: "http://10.1.1.53/?device=relay&name=Switch&command=off", to pierwsze wciśnięcie "żaróweczki" działa OK, natomiast powtórne powoduje ciągłe włączanie i wyłączanie przekaźnika 🙁

Odpowiedz
adrian
Wpisów: 3981
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 10 lat temu
Odpowiedz
1 Reply
 skom
(@skom)
Dołączył: 5 lat temu

Kontrybutor
Wpisów: 38

Dziękuję za odpowiedź i cierpliowść 🙂

 

Odpowiedz
Udostępnij: