(@misza)
Wpisów: 2
Świeżak
Autor tematu
 

Jestem totalnym laikiem więc z góry wybaczcie głupie pytania. Mam w domu łącznik świecznikowy, w puszcze mam trzy kable. Faze oraz przewód ochronny, nie mam przewodu neutralnego. Czy mogę tutaj podłączyć shelly ? 

 
Dodane : 05/03/2019 2:57 pm
(@krzysztofch)
Wpisów: 490
Ekspert Donator 2K20 Zasłużony dla Forum, Donator 2K19
 

Musisz miec do zasilania shelly faze i neutralny. Mozesz zrezygnowac z uziemienia i puscic nim zero do shelly. 

W sumie jak nie masz do tego obwodu podlaczona roznicowke czyli bezpiecznik roznicowo-pradowy w tablicy bezpiecznikowej i uziemienie jest prawidlowo podlaczone  to mozesz to zero wziasc z uziemienia. Poniewaz neutralny  (zero) tez jest uziemiane. 

 
Dodane : 05/03/2019 3:32 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5084
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

Jak zrezygnujesz z tego włącznika świecznikowego na poczet pojedynczego włącznika czyli wszystkie żarówki zapalane razem to bez najmniejszego problemu możesz tego Shelly podłączyć i nie będziesz musiał rezygnować z uziemienia.

 
Dodane : 05/03/2019 4:00 pm
(@misza)
Wpisów: 2
Świeżak
Autor tematu
 

Błędnie napisałem, mam włacznik pojedyńczy. W puszce mam fazę, uziemienie, ale brak neutralnego. Na schemacie znalazłem schemat podłaczenia ale tam jest wykorzystany kabel neutralny. @isom jak wygląda schemat o którym pisałeś ? 

 

 
Dodane : 05/03/2019 11:46 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5084
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

Ja pisałem o wykorzystaniu żyły ,( której jak się okazuje nie masz ) do przesłania N z lampy do puszki , w Twoim wypadku trzeba szukać puszki połączeniowej , bp przypuszczam , że to uziemienie w tej puszce to wisi w powietrzu nie połączone właśnie tej puszce gdzieś nad włącznikiem .

 
Dodane : 06/03/2019 1:47 pm
(@sebao)
Wpisów: 3
Świeżak
 

witam serdecznie.

podłączyłem shelly1 pod włącznik światła i generalnie działa tylko jest jeden problem.

czasem np po włączeniu na aplikacji aby wyłączyć przyciskiem muszę go przełączyć 2x.

dlaczego tak się dzieje? czy coś źle zrobiłem?

i pytanie drugie: gdzie znajdę opis funkcji z menu ustawienia: power ON, button type itd.

pozdrawiam

 
Dodane : 30/06/2019 4:11 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5084
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

@sebao trochę za mało info żeby coś podpowiadać . Jak masz ustawione właśnie te funkcje o które pytasz ?  

Opis funkcji jest w samej apce a jak masz problem z językiem to użyj translatora , albo napisz czego nie rozumiesz to pomożemy 

 
Dodane : 30/06/2019 8:24 pm
(@sebao)
Wpisów: 3
Świeżak
 

dzięki za odpowiedź. to była kwestia ustawień. power on mode ustawiłem na switch,

button type na edge i wszystko jest OK.

ale mam pytanie inne.

w opcji AKCJE są funkcje button switched ON i OFF &

output switched ON i OFF

do czego w praktyce można to wykorzystać ?

dzięki i pozdrawiam

 
Dodane : 01/07/2019 6:16 am
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5084
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

W praktyce to możesz wykorzystać do sterowania modułem - modułami bez korzystania z dedykowanej aplikacji czyli np z dowolnej przeglądarki albo własnych skrótów pulpitu utworzonych za pomocą np HTTP Request Shortcuts  lub swojego serwera jeśli go posiadasz.

Moduł powinien mieć ustawione stałe IP i podstawowe komendy to dla np 192.168.0.41

http://192.168.0.41/relay/0?turn=on    Włącza przekaźnik

http://192.168.0.41/relay/0?turn=off    Wyłącza przekaźnik

http://192.168.0.41/relay/0?turn=toggle    Zmienia stan przekaźnika na przeciwny

http://192.168.0.41/relay/0?turn=on&timer=30    Włącza przekaźnik na 30 sekund 

 

 
Dodane : 01/07/2019 11:14 am
(@sebao)
Wpisów: 3
Świeżak
 

super dzięki

 
Dodane : 01/07/2019 11:17 am