(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

Pacjent: OH2.4 na Qnap

PLC: Fatek

Sposób działania  https://www.openhab.org/addons/bindings/modbus/

Problemy: 
2019-07-10 05:37:35.435 [ERROR] [ing.ModbusSlaveConnectionFactoryImpl] - connect try 1/1 error: No route to host (Host unreachable). Connection TCPMasterConnection@403e01e6[socket=Socket[unconnected]]. Endpoint ModbusTCPSlaveEndpoint@7cd13551[address=xx.xx.10.50,port=502]
2019-07-10 05:37:35.436 [ERROR] [ing.ModbusSlaveConnectionFactoryImpl] - re-connect reached max tries 1, throwing last error: No route to host (Host unreachable). Connection TCPMasterConnection@403e01e6[socket=Socket[unconnected]]. Endpoint ModbusTCPSlaveEndpoint@7cd13551[address=xx.xx.10.50,port=502]
2019-07-10 05:37:35.438 [ERROR] [ing.ModbusSlaveConnectionFactoryImpl] - Error connecting connection TCPMasterConnection@403e01e6[socket=Socket[unconnected]] for endpoint ModbusTCPSlaveEndpoint@7cd13551[address=xx.xx.10.50,port=502]: No route to host (Host unreachable)
2019-07-10 05:37:35.444 [WARN ] [rt.modbus.internal.ModbusManagerImpl] - Could not connect to endpoint ModbusTCPSlaveEndpoint@7cd13551[address=xx.xx.10.50,port=502] -- aborting request ModbusPollerThingHandlerImpl.ModbusPollerReadRequest@2138e827[slaveId=1,functionCode=READ_COILS,start=4,length=2,maxTries=3] [operation ID daaaff4e-0dab-4ade-bfec-634f50a77c78]
2019-07-10 05:37:35.461 [ERROR] [ernal.handler.ModbusDataThingHandler] - Thing modbus:data:localhostTCP:coils:do4 'Modbus data' had ModbusConnectionException error on read: ModbusConnectionException(Error connecting to endpoint=ModbusTCPSlaveEndpoint@7cd13551[address=xx.xx.10.50,port=502])
2019-07-10 05:37:35.516 [ERROR] [ernal.handler.ModbusDataThingHandler] - Thing modbus:data:localhostTCP:coils:do5 'Modbus data' had ModbusConnectionException error on read: ModbusConnectionException(Error connecting to endpoint=ModbusTCPSlaveEndpoint@7cd13551[address=xx.xx.10.50,port=502])

2019-07-10 05:37:35.518 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'modbus:data:localhostTCP:coils:do4' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR)
2019-07-10 05:37:35.530 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'modbus:data:localhostTCP:coils:do5' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR)
2019-07-10 05:37:35.550 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'modbus:poller:localhostTCP:coils' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Error with read: org.openhab.io.transport.modbus.ModbusConnectionException: Error connecting to endpoint ModbusTCPSlaveEndpoint@7cd13551[address=xx.xx.10.50,port=502]
2019-07-10 05:37:35.554 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'modbus:data:localhostTCP:coils:do4' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR) to ONLINE
2019-07-10 05:37:35.564 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'modbus:data:localhostTCP:coils:do5' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR) to ONLINE
2019-07-10 05:37:38.491 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'modbus:data:localhostTCP:coils:do4' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR)
2019-07-10 05:37:38.497 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'modbus:data:localhostTCP:coils:do5' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR)

Proszę o pomoc ;(
 
Dodane : 10/07/2019 4:34 pm
(@alien)
Wpisów: 98
Pomocny
 

Jeżeli nie masz jakiegoś konkretnego powodu by używac modbus binding to polecam Fatek-PLC binding https://www.openhab.org/addons/bindings/fatekplc1/ działa znacznie lepiej.

 
Dodane : 18/07/2019 6:12 pm
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

Kiedyś na OH2. 2 próbowałem i coś nie szło ale spróbuję w takim razie jeszcze raz. 

Chodzi głównie o sterowanie wejściami i wyjściami Fateka

 
Dodane : 18/07/2019 6:18 pm
(@alien)
Wpisów: 98
Pomocny
 

Mam OH 2.5M1 działa bez problemu podłączałem po CM-55e i CBEH do tego wpięty HMI wszystko ładnie się komunikuje mam już jakieś 4 lata podłączone jak chcesz wrzucę pliki konfiguracyjne.

 
Dodane : 18/07/2019 6:41 pm
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

Ja mam kartę wpinaną od przodu nie pamiętam dokładniej. HDMI też planuję tylko jeszcze nie wiem jak to ugryźć.

Zaraz połączę się z domem i usunę modbus i zainstaluje Fatek PLC

 
Dodane : 18/07/2019 6:48 pm
(@alien)
Wpisów: 98
Pomocny
 

To jest FBs-CBE albo FBs-CBEH co do HMI to nie ma sensu lepiej tablet i habpanel który daje znacznie większe możliwości. Ważne w winproloaderze musi być ustawiony dla portu komunikacji CBEH protokół fatek wtedy zresztą można się też łączyć po UDP przez sieć lokalną winproloaderem z Fatekiem. 

 
Dodane : 18/07/2019 7:01 pm
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

@alien

Czy mógłbyś podać przykład na tego bindowania na podstawie 

Switch OswSch    "Oswietlenie schody"         <light> (Osw, GrSchWszy)   {modbus="<[slave1:0], >[slave1:0:trigger=ON], >[slave1:0:trigger=OFF]"}       //Y0

Winproloaderem już łączę się przez sieć domową z Fatekiem. 

 
 
Dodane : 18/07/2019 7:31 pm
(@alien)
Wpisów: 98
Pomocny
 

Masz na myśli Fatek binding?
wygląda tak

Switch OswSch "Oswietlenie schody" <light> (Osw, GrSchWszy) { fatekplc="plc:Y0"}

w services plik fatekplc.cfg

fatekplc:refresh=100
fatekplc:plc.connectionUri=udp://192.168.2.40?plcId=1

 

 
Dodane : 18/07/2019 7:38 pm
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

@alien

To już mam 😉

tylko nad item myślę 

 
Dodane : 18/07/2019 7:39 pm
(@alien)
Wpisów: 98
Pomocny
 

To item tak jak napisałem obojętnie czy to będzie X,Y,M,R

Switch lub Dimmer  nazwa "opis" (grupa) ["Tag dla GA"] { fatekplc="plc:X lub Y lub R lub M"}

Y można jeszcze jako Contact

 
Dodane : 18/07/2019 7:45 pm
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

Usługa sie wyłącza 

2019-07-18 18:46:52.211 [ERROR] [org.openhab.binding.fatekplc        ] - bundle org.openhab.binding.fatekplc:1.13.0 (245)[org.openhab.binding.fatekplc.binding(240)] : modified method [modified] not found; Component will fail
2019-07-18 18:46:52.213 [ERROR] [org.openhab.binding.fatekplc ] - bundle org.openhab.binding.fatekplc:1.13.0 (245)[org.openhab.binding.fatekplc.binding(240)] : Declared modify method 'modified' cannot be found, configuring by reactivation
2019-07-18 18:46:52.244 [INFO ] [ding.fatekplc.internal.FatekPLCSlave] - New Fatek PLC connectionUri=udp://86.2.10.50?plcId=1
2019-07-18 18:46:52.245 [INFO ] [ng.fatekplc.internal.FatekPLCBinding] - Configuration has been updated, refresh=100
2019-07-18 18:46:52.245 [INFO ] [b.core.service.AbstractActiveService] - Fatek PLC Refresh Service has been started
2019-07-18 18:47:47.788 [INFO ] [b.core.service.AbstractActiveService] - Fatek PLC Refresh Service has been shut down


Switch OswSch "Oswietlenie schody" <light> (Osw, GrSchWszy) {modbus="<[slave1:0], >[slave1:0:trigger=ON], >[slave1:0:trigger=OFF]"} //Y0 Switch OswSch "Oswietlenie schody" <light> (Osw, GrSchWszy) { fatekplc="plc:Y0"} <=> Zbyt prosto mi to wygląda...
 
Dodane : 18/07/2019 7:52 pm
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

w maps zostawiam Switch item=OswSch label="Oswietlenie schody" mappings=[ON="wlacz", OFF="wylacz"] //Y0

i nie działa a błędy poznikały.

 
Dodane : 18/07/2019 8:33 pm
(@alien)
Wpisów: 98
Pomocny
 

Nie musisz nic mapować, w zasadzie to Y jako Contact bo przecież włączasz go jakimś X albo M więc jak w drabince zrobisz X0 ->Y0
i zamienisz item

Switch OswSch    "Oswietlenie schody"         <light> (Osw, GrSchWszy)   { fatekplc="plc:X0"}

To będzie Ci załączał Y0  z tym że Y0 będzie włączony puki będzie wciśnięty X0 wiec jak chcesz załączać musisz dać TOGG
X0->TOGG Y0

 
Dodane : 18/07/2019 8:40 pm
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

@alien

service

fatekplc:refresh=100
fatekplc:plc1.connectionUri=udp://xx.2.10.xx?plcId=1

items

Switch OswSch "Oswietlenie schodyyy" <light> (Osw, GrSchWszy) {fatekplc="plc:M100"}

maps

Switch item=OswSch label="Oswietlenie schody2323"

błąd

2019-07-18 20:05:31.633 [WARN ] [ng.fatekplc.internal.FatekPLCBinding] - Unknown slave: plc to process update: [FatekSwitchItem[slave=plc, name=OswSch, reg=M0100]]

 11
 
Dodane : 18/07/2019 9:09 pm
(@alien)
Wpisów: 98
Pomocny
 

masz config fatekplc:plc1 a używasz w item plc zamiast plc1 wyświetla Ci warn to nie błąd 🙂 
maps w karafie powinien pokazać błąd
Switch item=OswSch label="Oswietlenie schody2323" usuń to nie potrzeba mapowania  

 
Dodane : 18/07/2019 9:16 pm
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

@alien

Fakt ;/ moje niedopatrzenie.

Jak masz rozwiązane sterowanie impulsem w OH? Funkcja TOGG czy coś (przycisk chwilowy w OH) 

Skąd pobrałeś wersję 2.5? Ciekawe czy na qnap też już będzie....

 
Dodane : 19/07/2019 8:45 am
(@alien)
Wpisów: 98
Pomocny
 

mam kawałek kodu w drabince zapisuję sobie jako bity w rejestrze poszczególne włączniki wtedy zerując dany rejestr mogę wyłączyć daną grupę świateł całą możliwa automatykę mam na Fateku dom funkcjonuje praktycznie normalnie kiedy bawię się OH. Czy masz monostabilny czy bistabilny włącznik to tylko kwestia w drabince wykrywania zbocza.
Warto zmapować X i Y do znacznie ułatwia i drabinka jest czytelniejsza czyli coś takiego:

X0->M100
X1->M101 
X2->M102
....
....
Y0->M201
Y1->M202
Y2->M203 

potem w kodzie używasz odpowiedniego M.
2.5 to wersje Milestone i snapshot
sudo openhabian-config i tam w openhab related masz stable, testing czyli MileStone i snapshot
nie wiem jak wygląda sprawa instalacji w Qnapie ale zawsze możesz ręcznie doinstalować z repozytorium.
po takich zabawach warto zawsze zrobić:

sudo systemctl stop openhab2.service
sudo openhab-cli clean-cache
sudo reboot

 
Dodane : 19/07/2019 11:02 am
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

@alien

Czy możesz się pochwalić przykładem drabinki? Dopiero zaczynam i nie wiem jaką drogę wybrać....

Jak zapisujesz bity do rejestru?

Na czym masz postawione OH?

Z Qnapem tak nie zaktualizuję ;/

Boli mnie teraz sterowanie z OH nie mam włącz/wyłącz. Muszę 2x włączyć żeby zgasło.

mam 

Switch item=Osw mappings=[ON="All On", OFF="All Off"]

a czy da się np

Switch item=Osw mappings=[TOGG="wł/wył"]

 
Dodane : 19/07/2019 11:32 am
(@alien)
Wpisów: 98
Pomocny
 

Wieczorem, wrzucę drabinkę, 
do rejestru masz komendy mov a bity bitwr i bitrd

OH na UP board mam jeszcze RPi 3b z SSD ale do testów.
Jakie masz włączniki mono czy bistabilne?

 
Dodane : 19/07/2019 11:39 am
(@szpila86)
Wpisów: 330
Weteran Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24
Autor tematu
 

@alien

Super dziękuję

muszę doczytać o tych komendach....

UP? z czym lepsze od malinki?

Fizycznie dzwonkowe/mono 

 
Dodane : 19/07/2019 11:47 am