Panel dotykowy Sono...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

Panel dotykowy Sonoff Touch

125 Wpisów
34 Użytkownicy
6 Likes
44.8 K Wyświetleń
(@stettiner)
Wpisów: 6
Bywalec
 

niestety, nie widac nigdzie puszek. Chyba wszystko idzie bezpośrednio z rozdzielni

 
Dodane : 16/01/2019 7:38 pm
(@majkel)
Wpisów: 6
Bywalec
 

Hej,

Podłączyłem tak jak pisałeś i nie działa sonoff włącza się tylko na 1 s i wyłącza 

15503184954114686952604143468823
 
Dodane : 16/02/2019 1:00 pm
(@mscomp)
Wpisów: 5
Bywalec
 

Witam, nabyłem sonoff T1 2gang w wersji EU i T1 3gang w wersji UK

czy do tych włączników mogę wgrać firmware AFE i którą wersję? Touch czy 4Ch?

czy rf na AFE będzie działał?

 
Dodane : 26/02/2019 6:49 pm
 Jura
(@jura)
Wpisów: 14
Bywalec
 

Musisz zacząć od narysowania schematu stanu obecnego i następnie tego czego chcesz uzyskać, bez tego ani rusz. Ze zdjęć i z opisu niestety niewiele można wywnioskować. Czy chcesz sterować lampami odzienie? Czy te 3 puszki to były włączniki? i jak działały? piszesz że lewy i prawy to włączniki krańcowe a w puszkach są 3 kable czyli albo włączniki były podwójne? albo raczej schodowe w środkowej puszce jest 6 przewodów,  czyli u góry musi być jeszcze jedna puszka?

 
Dodane : 20/03/2019 10:11 pm
tacaminka
(@tacaminka)
Wpisów: 2
Świeżak
 

Witam wszystkich. Przeczytałem wątek kilkakrotnie, wychodzi że teoretycznie dam rade podłączyć włącznik na 2 lampy w swojej instalacji ale nie mogę zrozumieć jak.

Załączam schemat jaki mam u siebie. Co dziwne, jak mam wszystko podpięte po staremu, z zwykłym wyłącznikiem 2 obwodów to w puszce przy lampie probówką nie jestem w stanie namierzyć fazy, poza jednym nie podpiętym nigdzie przewodem (niebieski drut) Gdy zaś rozłączę linkę od lamp to po załączeniu włącznika choćby jednego na obydwu linkach próbnik świeci ale sprawdzając multimetrem tylko na jednym idzie 230v. Po drodze zapewne są jeszcze jakieś podłączenia ale do tych już nie mam szans dojść (zagipsowane na dobre) Pomóżcie bo nie zasnę, już kilka godzin nad tym siedzę.

"" target="true">"https://i.ibb.co/WsHzq9X/schemat-lampa.jpg"

 

https://ibb.co/Lv0gbwy

 
Dodane : 22/03/2019 7:48 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5079
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

@tacaminka zacznijmy od tego , że w puszce tego włącznika nie masz jednego strategicznego przewodu N do zasilenia sonoffa.

Mając to co opisałeś tzn trzy żyły Faza , A ,B  nie zrobisz tego bez przeróbki instalacji ( dołożenie przewodu N). Jest szansa na zrobienie tak żeby obie lampy załączać razem ale to chyba Cię nie satysfakcjonuje.

 
Dodane : 22/03/2019 8:25 pm
tacaminka
(@tacaminka)
Wpisów: 2
Świeżak
 

Dziękuję za odpowiedz.
Jedna z lamp to taśma LED RGBW na sterowniku Mi-home sterowana przez telefon z poziomu aplikacji i zazwyczaj jest włączona, 2 lapma to zarówki tej samej firmy które w sumie zazwyczaj są wyłączone i nimi też steruje przez aplikację mi-light.
Sonoffa kupiłem by móc to całe ustrojstwo włączać i wyłączać przez dawanie komend asystentowi googla.

Zakupiłem kilka sonoff basiców które wstępnie miały sterować tym oświetleniem ale gdy zobaczyłem jak fajnie to działa zdecydowałem się na dedykowany włącznik.

Mój błąd że nie poczytałem wcześniej że wymaga on większej ilości przewodów.
Podpięcie obu lamp pod jeden to nie do końca to czego oczekiwałem kupując ten włącznik ale od biedy i taka opcja mnie zadowoli, tylko jak to podłączyć?
A może jest jakiś inny wyłącznik działający z google home/ alexą który by zadziałał przy takiej instalacji.

 
Dodane : 22/03/2019 8:50 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5079
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

@tacaminka nie znam urządzenia które zadziała z alexą i będzie działać bez pełnego napięcia a konkretnie przewodu neutralnego N.   Żeby podłączyć to pod jedno wyjście sonoffa wystarczy ustalić który przewód przy lampach to niebieski B w puszce włącznika.

Trzeba odłączyć wszystko muszą zostać same przewody , zwierasz w puszce włącznika czarny z niebieskim i próbnikiem szukasz przewodu na drugim końcu ( tam gdzie podłączone były ledy i te żarówki) przewodu z prądem , jak znajdziesz to go sobie oznacz bo to bedzie nasz przewód neutralny N , potem  w puszce włącznika zewrzyj czarny z żółto- zielonym i znów szukasz , jak znajdziesz to opisz sobie że to będzie wspólna faza dla led i żarówek . Nie rozłączając w puszce czarnego z tym ż/ziel, podłącz do tej nowej fazy jedną żyłę od zarówki a drugą zyłą dotykaj do pozostałych przewodów aż zaświeci  żarówka.

Ta znaleziona żyła będzie to N które przychodzi gdzieś z rozdzielni, oznacz ją jako N zasilanie .

Rozłącz wszystko w puszce , połącz przy żarówkach przewód n z N zasialnie  - tym sposobem N zawędruje do puszki włącznika .

Czyli sonoffa łączymy Czarny - L in , Niebieski N-in , Żół/Ziel  L-out.

 

 
Dodane : 23/03/2019 6:33 pm
(@goofas)
Wpisów: 29
Praktykant
 

witam dotarł do mnie taki przełącznik ale pojawił się problem niby elektryczny 😉 oczywiście jest zbyt mało żył ale to obejdę :d jednak pytanie mam przełącznik podwójny brak dostępu do puszek (są pod kg przed remontem tego nie przeskoczę) i wygląda to tak że do wejscia przełącznika podłaczony jest N 🙁 a na dwóch wyjściach pojawia sie faza ( bo na oświetlenie idzie L i wraca przez zgaszoną lampę) więc moje pytanie skoro nie mogę przepiąć przewodów czy mogę bezpiecznie dla tego sonoff podpiąć to tak że ten N ze starego wyłącznika wpiąć na L in a pozostałe dwa na L1 i L2 i dociągnąć fazę z gniazda obok i wpiąć w N ? wiem, ze lektrycznie tak nie powinno być ale powinno działać zanim zacznę kucie ścian 😉

 
Dodane : 03/05/2019 10:09 am
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5079
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

@goofas Skąd wiesz że wspólna żyła w przełączniku to N ? Włącznik podwójny przy prawidłowej instalacji elektrycznej podaję Fazę czyli L albo na jedną albo na drugą lampę ( żarówkę ) , tego czego najczęściej brakuje przy podłączaniu sonoff Touch to N czyli zero  jeżeli twoja instalacja jest pozbawiona kilku wył różnicowo- prądowych , lub nie ich wcale  i wszystkie N są wpięte pod jedną listwę zaciskową to spokojnie można dociągnąć N z pobliskiego gniazda 

 
Dodane : 03/05/2019 10:46 am
(@goofas)
Wpisów: 29
Praktykant
 

no więc tak jeden przewód N i dwa na górze z fazą (mniemam, że z powrotu) bo inaczej bezpiecznik by leciał przy załączeniu :d pomiędzy tym dolnym a fazowym z gniazdka jest 230V. Komuś dawno temu widocznie tak było wygodniej albo tak wyszło, że faza idzie na lampę a w przełączniku neutralny. 

Plus musi być tak bo "podkradłem" z gniazdka fazę dałem ją na zacisk N (wiem wiem nie krzyczcie) a neutrala tego z doły wyłacznika dałem na L in a pozostałem dwa na l1 i l2 out :d działa świeci i przełącza na sofcie tasmota 😀

 
Dodane : 03/05/2019 12:49 pm
 stw
(@stw)
Wpisów: 3
Świeżak
 

witam

zainstalowałem ten wyłącznik jakiś tydzień temu. Mam to szczęście, że mieszkam w UK, do włącznika dochodziły mi trzy druty (jeden żółto-zielony, ochronny). W lampie zmieniłem go na zero i dzięki temu wyłącznik działa. Zintegrowanie go z google home zajmuje dosłownie sekundę, dodatkowo jest fajna apka.

Problemy zaczęły się po kilku dniach

Wyłącznik gubi sieć. Pierwszy raz stało się to kiedy chciałem zobaczyć co się stanie jak nacisnę i przytrzymam włącznik. Więc włącznik się rozprogramowuje. Kompletnie bez sensu. Powinien po chwili wrócić ale nie wraca.

Później kilka razy poprostu zniknął z sieci. Nikt w domu się nie przyznaje, w logach tez nic nie ma.

miał ktoś taki problem ?

 

pozdro
Pawel

 

 
Dodane : 10/05/2019 10:43 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 181
Pomocny
 

ten Touch masz na AFE?

 
Dodane : 11/05/2019 9:19 am
 stw
(@stw)
Wpisów: 3
Świeżak
 

co masz na myśli ? soft ? zrobiłem tylko update oryginalnego softu ale to od razu, zaraz po podłączeniu.

Dziś w nocy znów wyleciał z wifi.

Sygnał jest dobry, szukałem czy nie ma konfliktów IP ale nie, to nie to

 
Dodane : 11/05/2019 10:15 am
(@lucabianco)
Wpisów: 4
Świeżak
 

@isom

Przeczytałem cały temat od deski do deski i nie do końca wiem czy mój problem jest taki jak u innych.

W puszce włącznika mam 3 przewody: brązowy - faza, niebieski - neutralny (?), oraz żółto-zielony - ochronny (?). Włącznik ten steruje jedną żarówką która pod sufitem jest podłączona do przewodów brązowy i niebieski, natomiast żółto-zielony jest niepodłączony. Blok jest z 2018 roku, nie wiem czy to jest istotna informacja.

Do sedna sprawy: podłączam sonoff touch t1 i uzyskuje taki efekt że przy wyłączonym sonoffie żarówka mi mruga słabo a przy włączonym mruga b. szybko (intensywniej). Czy może mieć na to wpływ że żarówka LED jest bardzo słaba (zakupiona na remont)? 

Jutro postaram się miernikiem przestukać włącznik i sufit aby zlokalizować co gdzie idzie (i czy zachowane są kolory). Masz może jakiś pomysł co jest nie tak?

 
Dodane : 14/11/2019 7:24 pm
lukas121
(@lukas121)
Wpisów: 544
Ekspert Zasłużony dla Forum Donator 2K19
 

Do działania tego włącznika potrzebny jest przewód neutralny którego nie masz w puszce. Jeśli przewód ochronny z włacznika idzie do lampy, to możesz spiąć przy lampie i tym sposobem będziesz miał neutralny do sonoffa. Niebieski w puszce to nie jest neutralny tylko zasilane do lampy. 

 
Dodane : 14/11/2019 8:27 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5079
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

@lucabianco masz typowy objaw braku N w puszce włącznika , żarówka nie jest winna . Jeżeli nie planujesz wieszać w tym pomieszczeniu żyrandola z dwoma obwodami załączanymi oddzielnie , to jest duża szansa ( budowa 2018) że żyła żółto- zielona ma przelot z włącznika do lampy i wtedy bez problemu można przesłać nią N z lampy do włącznika.

Ps @lukas121 trochę mnie uprzedził , ale napisał dokładnie to samo 

 
Dodane : 14/11/2019 8:32 pm
(@lucabianco)
Wpisów: 4
Świeżak
 

@lukas121

jutro sprawdzę, dzięki za szybką pomoc, żebym bardziej ogarniał temat to bym od razu kupił livolo... ten ochronny przy lampie wpiąć w zasilanie tak?

 
Dodane : 14/11/2019 8:33 pm
(@lucabianco)
Wpisów: 4
Świeżak
 

@isom

Przerabiałem jeden pokój pod kątem światła i żyły lecą na przelot od włącznika do światła, brak po drodze puszek, co najwyżej zwarte są zasilania do kolejnych włączników.

 
Dodane : 14/11/2019 8:34 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 5079
Szef wszystkich szefów Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

Jak będziesz miał przejście tej żyły ochronnej z lampy do włącznika to zwierasz ją z niebieskim przy lampie i masz w puszce włącznika na tej żyle N 

 
Dodane : 14/11/2019 8:40 pm
Strona 6 / 7
Udostępnij: