Powiadomienia
Wyczyść wszystko

[Rozwiązany] 2.0.0 T5 - długość mqtt topic

4 Wpisów
2 Użytkownicy
0 Likes
861 Wyświetleń
Wpisów: 13
Donator 2K21
Autor tematu
(@michal)
Bywalec
Dołączył: 7 lat temu

Cześć,

Robię sobie urządzenie do sterowana garażem na bazie NodeMCU z softem T5. Mam problem z wpisaniem topic'u mqtt do sterowania przejaźnikiem. Udaje się wpisać max 13 znaków. Np. "/wejscia/gara" udaje się zapisać ale po wpisaniu "/wejscia/garaz" i klinięciu Zapisz pole się czyści. 

pozdrawiam,

Michał

 topic t5
3 Odpowiedzi
adrian
Wpisów: 3981
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 10 lat temu

Hey, rzeczywiście jest tam błąd. Postaram się poprawić dzisiaj / jutro 

Pozdrawiam i dzięki

https://github.com/tschaban/AFE-Firmware/issues/510

Odpowiedz
adrian
Wpisów: 3981
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 10 lat temu

@michal 

poprawka do pobrania. 

AFE Firmware T5 2.0.1

Pozdrawiam

Odpowiedz
Wpisów: 13
Donator 2K21
Autor tematu
(@michal)
Bywalec
Dołączył: 7 lat temu

Wow, dzięki 🙂

Przetesuję solidnie tę wersję i dam znać jak coś odkryję.

Z ogólnych kwestii może warto rozważyć żeby soft nie zwracał uwagi na wielkość liter w komendach mqtt. Openhab np. domyślne wysyła "ON" i "OFF" i trzeba to mapować na "on" i "off" w konfiguracji kanałów.

Pozdrawiam i Wesołych Świąt 🙂

 

 

 

Odpowiedz
Udostępnij: