Powiadomienia
Wyczyść wszystko

Problem Sonoff 4CH Pro R2 / nie łaczy sie z OpneHab T2.4.0 i wyżej

2 Wpisów
2 Użytkownicy
0 Likes
802 Wyświetleń
Wpisów: 2
Autor tematu
(@sivel)
Świeżak
Dołączył: 3 lata temu

Sonoff 4CH Pro R2  T0 2.2.0  + OpenHab 2 wszystko działa ok

Po wgraniu T0 2.4.0 , T0 2.5.1, T0 3.0.1  pojawia się problem , urządzenie działa niby ok do momentu kiedy "połączy" się z OpnenHab

nie można się z nim skomunikować, strona konfiguracyjna nie otwiera się, nie odpowiada nawet na pingi (1 pakiet na kilkanaście , kilkadziesiąt wraca)

Robi się pętla około 15sec i się resetuje ?  , gdzie dodatkowo uruchamia się na chwilkę przekażnik1

Nie jest to problem z Wifi, podstawiony drugi router w bliskiej odległości

Drugi Sonoff Basic podpięty do tego samego OpenHaba przejście z T0 2.2.0 na T0 3.0.1 bez problemu

 

tak wygląda log z :    /var/log/mosquitto/mosquitto.log

1623610808: Client Sonoff4ch disconnected.
1623610808: New client connected from 192.168.2.52 as Sonoff4ch (c1, k15, u'sonof1admin').
1623610822: New connection from 192.168.2.52 on port 1883.
1623610822: Client Sonoff4ch already connected, closing old connection.
1623610822: Client Sonoff4ch disconnected.
1623610822: New client connected from 192.168.2.52 as Sonoff4ch (c1, k15, u'sonof1admin').
1623610836: New connection from 192.168.2.52 on port 1883.
1623610836: Client Sonoff4ch already connected, closing old connection.
1623610836: Client Sonoff4ch disconnected.
1623610836: New client connected from 192.168.2.52 as Sonoff4ch (c1, k15, u'sonof1admin').
1623610850: New connection from 192.168.2.52 on port 1883.
1623610850: Client Sonoff4ch already connected, closing old connection.
1623610850: Client Sonoff4ch disconnected.

Jakieś pomysły ?

1 Reply
adrian
Wpisów: 3973
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 10 lat temu

proponuje go "zresetować" do początkowego stanu

z 2.2.0 do 3 to dużo zmian po drodze pogubionych

Może się da przez wciśniecie przycisku systemowego chyba od pierwszego przekaźnika

- 10+ sek -> hotSpot (led mignie 2x)

- 30-35 -> ustawienia początkowe (led mignie 3x)

 

Odpowiedz
Udostępnij: